Страница 6 из 10

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 07 дек 2017, 05:08
Technical support
korolevich1987 писал(а):Здравствуйте такая проблемка сегодня собрали щит на вашем контроллере по схеме N1+N2+G все работает как положено но при выключении генератора он не выключился (проблема была в генераторе с дросселем ) и на 16 входе контроллера было напряжение от генератора, при этом реле К1 включилось. В контроллере в меню "пуско-наладочный режим" 4 вход активен при снятии с 16 входа напряжения 4 вход неактивен. Вы программно отключили эту функцию в этой схеме или это брак? Т.к. одно из условий восстановления ввода1 по инструкции: "отключение ввода генератора (нет напряжения на зажиме 16)" И еще вопрос при ошибке встречного напряжения почему устройство дальше продолжает работать.

Добрый день!
Оставьте свой номер, с вами свяжется наш специалист для решения данного вопроса.

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 10 дек 2017, 13:24
korolevich1987
Я живу в Украине если можно пишите в личку

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 11 дек 2017, 05:13
Technical support
korolevich1987 писал(а):Я живу в Украине если можно пишите в личку

Мы без проблем можем позвонить в Украину.
Можете прислать схему, по которой собирали?

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 18 дек 2017, 08:36
alextil
здравствуйте, пытаюсь скачать типовые решения по организации АВР, но все время отсылает на несуществующую страницу.

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 18 дек 2017, 09:40
Technical support
alextil писал(а):здравствуйте, пытаюсь скачать типовые решения по организации АВР, но все время отсылает на несуществующую страницу.

Добрый день. На данный момент проводятся технические работы. Оставьте свой почтовый адрес и мы пришлем вам необходимые схемы.

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 24 янв 2018, 12:58
Andrey Lobanov
Здравствуйте. Компания имеет три модульные котельные в которых установлены AVR-02-G со схемой включения N1+N2 (работа с резервным вводом от однофазного генератора. Прошлый отопит сезон AVR работали исправно (при пропадании ввода автоматически включался генератор). на данный момент по двум котельным при пропадании ввода генератор не вкл. При этом питание +12в на вывод +В подается. При пропадании ввода даже не светится экран AVR. Светодиоды всех реле не светятся. При появлении ввода все работает. (Генератор исправен). В чем может быть причина и куда копать. И почему на двух котельных, которые расположены в разных населенных пунктах. Заранее спасибо.

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 24 янв 2018, 13:28
Technical support
Andrey Lobanov писал(а):Здравствуйте. Компания имеет три модульные котельные в которых установлены AVR-02-G со схемой включения N1+N2 (работа с резервным вводом от однофазного генератора. Прошлый отопит сезон AVR работали исправно (при пропадании ввода автоматически включался генератор). на данный момент по двум котельным при пропадании ввода генератор не вкл. При этом питание +12в на вывод +В подается. При пропадании ввода даже не светится экран AVR. Светодиоды всех реле не светятся. При появлении ввода все работает. (Генератор исправен). В чем может быть причина и куда копать. И почему на двух котельных, которые расположены в разных населенных пунктах. Заранее спасибо.

Откуда подаются 12В? как заведены (длина кабеля)?
Причина скорее всего в цепи питания по 12В. Чтобы сказать более точно надо видеть. Отправляйте в ремонт.

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 24 янв 2018, 13:32
Andrey Lobanov
12 в подается с автомобильного аккумулятора который служит для запуска генератора в помещении генераторной которая размещена в 2 метрах от котельной. Длина кабеля - 12 метров

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 11 фев 2018, 19:37
Tarpedos
Добрый день, можете выслать схему на почту N1+N2+S var.1 и var.2 на автоматических выключателях в dwg формате?

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 03 авг 2018, 14:41
fedottt
добрый день
подскажите по такой ситуации:
есть два ввода и гена
хочу использовать работающие фазы из любого из вводов и включать гену только тогда, когда все фазы на двух вводах сдохли.
часто бывают ситуации, когда в двух вводах остается по 1-2 фазе. в таких ситуациях лучше уже сидеть на живых фазах, чем гонять генератор

получится ли на базе авр-02 сделать так? или он жестко запрограммирован отключать ввод, если в нем нет хотя бы одной фазы?