Страница 7 из 10
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добавлено: 06 авг 2018, 05:27
Technical support
fedottt писал(а):добрый день
подскажите по такой ситуации:
есть два ввода и гена
хочу использовать работающие фазы из любого из вводов и включать гену только тогда, когда все фазы на двух вводах сдохли.
часто бывают ситуации, когда в двух вводах остается по 1-2 фазе. в таких ситуациях лучше уже сидеть на живых фазах, чем гонять генератор
получится ли на базе авр-02 сделать так? или он жестко запрограммирован отключать ввод, если в нем нет хотя бы одной фазы?
АВР с такой задачей не справится, т.к. он контролирует пропадание фазы и сразу переключает нагрузку на исправный ввод.
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добавлено: 05 ноя 2018, 14:14
Carnelius
Добрый день! Возник вопрос по схеме N1 + N2 + S + G с работой на электроприводах. Каким образом формируется оперативный ток для включения электропривода автомата генератора при отсутствии питания на обоих вводах? Не требуется ли установка источника бесперебойного питания (220 В) для выполнения этой функции? Привода на 220 В, соответственно.
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добавлено: 06 ноя 2018, 06:17
Technical support
Carnelius писал(а):Добрый день! Возник вопрос по схеме N1 + N2 + S + G с работой на электроприводах. Каким образом формируется оперативный ток для включения электропривода автомата генератора при отсутствии питания на обоих вводах? Не требуется ли установка источника бесперебойного питания (220 В) для выполнения этой функции? Привода на 220 В, соответственно.
Добрый день!
АВР не формирует оперативное для запуска электропривода генератора. АВР выдает сигнал на запуск генератора, на 12 контакт АВРа можно подключить АКБ на 12В 1,2Ач для работы АВРа при пропадании обоих вводов.
За запуск электропривода генератора должна отвечать автоматика генератора.
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добавлено: 18 янв 2019, 09:51
Igor3313
Здравствуйте! Рассматриваем возможность покупки блока AVR-02 для применения в схеме 2 ввода, секционник и генератор. Схачал типовой альбом схем и выбрал для применения схему АВР 3.1 на автоматических выключателях ВА 57 (55), КЭАЗ. При изучении возник вопрос. В описании работы схемы написано (стр.52): "При выходе параметров сети на вводах 1 и 2 за установленные пределы отключатся QF1, QF2, (QF3)."
Подскажите в ситуации когда отключен один ввод и включен СВ при пропаже напряжения и на 2 вводе за счет чего отключается автомат 2-го ввода? Ведь оперативного питания нет вообще, т.к. генератор не включен. А генератор нельзя включать, чтобы его напряжение не попало в сеть (требование заказчика).
.
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добавлено: 25 дек 2019, 05:02
Иван
Здравствуйте, подскажите есть ли возможность сброса настроек блока AVR-02 на заводские?
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добавлено: 20 янв 2020, 12:33
Technical support
Иван писал(а):Здравствуйте, подскажите есть ли возможность сброса настроек блока AVR-02 на заводские?
Добрый день! В данном изделии отсутствует функция сброса до заводских настроек.
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добавлено: 30 июн 2022, 09:11
kuzmenko
Добрый день. Пришлите пожалуйста схемы на автоматических выключателях
в Автокаде N1+N2+S var.1, 2.
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добавлено: 01 июл 2022, 08:51
kuzmenko
kuzmenko писал(а):Добрый день. Пришлите пожалуйста схемы на автоматических выключателях
в Автокаде N1+N2+S var.1, 2.
Пока ждал ответа представителей компании, нашел сам все схемы в AutoCAD, если кому нужно обращайтесь.
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добавлено: 21 сен 2022, 17:45
ALEX-220781
Добрый день! Вопрос по схеме АВР-3.1 на автоматах ВА57. Два ввода (QF1, QF2), СВ (QF3), ДГУ (КМ4). Ввода и св на автоматах, на ДГУ - контактор. Вопрос по возврату в нормальный режим, когда ДГУ работает, включен КМ4, ввода отключены, СВ включен, на сборных шинах напряжение от ДГУ. Как я понял схему и описание к ней после появления напряжения на одном из вводов - сначала включается ввод QF1 или QF2, и только потом отключается контактор ДГУ КМ4. А это не хорошо. Как сделать так, чтобы сначала отключался контактор ДГУ КМ4, а потом только подключались ввода.
Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добавлено: 21 сен 2022, 17:49
ALEX-220781
И еще вопрос по питанию 12В - можно подключить от АКБ генератора. Нужно ли в этом случае менять какие либо настройки. Вопрос к тому, что в описании указано про АКБ 1,2Ah и ее подзарядку.