AVR-01-K в однофазной сети

Сообщение aswla » 28 дек 2016, 02:56

Приветствую! Можно ли использовать AVR-01-K в однофазной сети, если например соединить вместе A,B,C?
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-01-K в однофазной сети

Сообщение Technical support » 28 дек 2016, 05:27

aswla писал(а):Приветствую! Можно ли использовать AVR-01-K в однофазной сети, если например соединить вместе A,B,C?

Добрый день! Да такое можно сделать, только надо отключить чередование, установив перемычку между контактами 17-18.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
viktorkho
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 30 окт 2017, 16:34

Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение viktorkho » 30 окт 2017, 16:40

Здравствуйте.
После подачи Uo на ввод 28 (|>) сложилась ситуация, когда диоды ABC первого ввода мигают в противофазе с диодом AL (авария силового агрегата). Замыкание 18 (общий) и 16 (R) контактов не приводит АВР в штатное состояние.
Как быть?
Заранее спасибо.
Вадим
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:45

Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Вадим » 31 окт 2017, 05:12

Добрый день.
После подачи сигнала Uo на контакт 28, AVR-01-K переходит в режим работы независимого расцепителя. Для возврата AVR-01-K в штатный режим работы необходимо следующее:
- Снять напряжение Uo с контакта 28;
- Замкнуть контакт 16 и 18 AVR-01-K;
После чего AVR-01-K перейдет в штатный режим работы.
FlopGN
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 05:53

Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение FlopGN » 09 янв 2018, 06:05

Добрый день!
Пол года благополучно эксплуатировали устройство AVR-01-k, но столкнулись с проблемой самопроизвольного отключения вводов. Устройство при этом отображает сигнализацию об аварийном отключении. Как вы можете прокомментировать сложившуюся ситуацию и были ли у вас подобные случаи. Как в устройстве выполнена защита входов от наведенного напряжения, конкретно PIN-28/
Спасибо.
Вадим
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:45

Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Вадим » 10 янв 2018, 05:02

Добрый день.
Вы измеряли величину наведенного напряжения на PIN 28 AVR-01-K?
Второй момент: какие условия и от каких устройств (приборов) приходит команда на отключения вводов? Используется ли отключение при пожаре?
Подобных ситуаций у нас не было и до настоящего времени с подобным вопросом никто не обращался.
Без схемы, по которой собранной блок авр, можно гадать долго, что происходит.
FlopGN
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 05:53

Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение FlopGN » 10 янв 2018, 05:54

В обычном режиме вольтметр показывает нводку 31 вольт. Схема подключения: два контактора. На 28 ногу приходит провод от кнопки аварийного отключения (0,5метра). Так же подключена кнопка сброса аварии. В общем, собрано по схеме из инструкции.
Отключение происходит если недалеко от устройства разговаривать по носимой рации, частота 164 МГц
Вадим
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:45

Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Вадим » 10 янв 2018, 08:16

Силовой шкаф, в котором стоит AVR-01-K, заземлен по всем правилам и нормам?
Отключение происходит, если недалеко от устройства разговаривать по носимой рации (частота 164 МГц), при открытой двери шкафа?
FlopGN
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 05:53

Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение FlopGN » 10 янв 2018, 08:59

Шкаф имеет заземление допустимое по ПУЭ. Отключение происходит при открытой дверке шкафа. При закрытой не замечали. В свою очередь хочу уточнить. Как выполнена защита входов устройства от электромагнитных излучений.
Вадим
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:45

Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Вадим » 10 янв 2018, 10:21

В цепях управления по 28 контакту протекают токи в 500 мкА, что характеризует чувствительность данного входа к электромагнитным помехам.
Для того что бы убрать ложное срабатывание, необходимо второй нормально замкнутый контакт кнопки (если такой имеется) на аварийное посадить на землю.
Это поможет убрать электромагнитную помеху.