AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Бесперебойное электроснабжение трёхфазных потребителей
Basan
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 06:06

Re: AVR-01-K

Сообщение Basan » 16 сен 2016, 12:59

Да, действительно нейтрали обоих вводов объедены, такова конструктивная особенность данного АВР.
Если произойдет описанная ситуация, то второй ввод будет так же отключен, т.к. все напряжения измеряются относительно нулевого провода, а они изменятся.
phpclub
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 12:07

Re: AVR-01-K

Сообщение phpclub » 22 сен 2016, 15:53

Тут проблема при отгорании нуля одного из вводом - все потребители висящие за ним будут пользоваться этим соединеним.
Что чревата возгаранием проводов - так как магистральная линия расчитан на 100кв и кабеля подводящие 15квт не выдержат.
А защиты от этого нет получается?

Вот такая схема подключения получается логичнее?
http://meandr.ru/sites/default/files/im ... r3_1_0.jpg
Basan
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 06:06

Re: AVR-01-K

Сообщение Basan » 23 сен 2016, 05:11

Защиту можно реализовать с использованием реле тока, например: http://fif.by/catalog/pr-610-01. Использование данного реле будет полезно не только для защиты при отгорании нуля, но и для защиты трансформатора от коротких замыканий на нуль.
phpclub
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 12:07

Re: AVR-01-K

Сообщение phpclub » 23 сен 2016, 14:58

А возможно защитить с помощью PR-613 http://fif.by/catalog/pr-613

Изображение

когда мы нулевой провод от ввода пропускаем через него и если ток превышает 10-15 ампер - разрываем 0 от этой линии?

Соответсвенно таких ставим на каждый подводящий ноль.
Basan
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 06:06

Re: AVR-01-K

Сообщение Basan » 26 сен 2016, 08:17

Нужно рассматривать ту ситуацию, что ток в нулевом проводе проходит и в штатной ситуации (если рассматривать работу трансформатора на однофазных потребителей - баланс тока в фазах всегда будет нарушен), как следствие будет происходить отключение нуля от трансформатора, что недопустимо. Данным реле, либо иным, на подходящий ток, необходимо отключать одновременно все фазы, если необходимо, то и нулевой проводник. Отключение только нулевого проводника недопустимо, оно вызовет перекос фаз, и как следствие выход из строя оборудования потребителей.

Вообще нужно разобраться как в Вашем случае соединены трансформаторы. Если трансформаторы на подстанции изолированы друг от друга, то и ток через нуль соседнего трансформатора не пойдет - разность потенциала отсутствует. А если они соединены, то и смысла разъединять их перед АВР нет.
phpclub
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 12:07

Re: AVR-01-K

Сообщение phpclub » 26 сен 2016, 12:56

Знаю что между двумя N напряжение ~4 Вольта, соединении друг с другом слегка искрят.
Трансформаторы удалены на ~ 100м, у каждого своя ЛЭП. Единственно не знаю заземлен ли там ноль или нет.

Единственный вариант делать на обоих вводах заземление TN-C-S
когда оба нуля - приходят на одну шину ГЗШ - потом разделяются на N и PE
- тогда ошибки с нулем будут приводить к КЗ.
Basan
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 06:06

Re: AVR-01-K

Сообщение Basan » 27 сен 2016, 05:35

Да. Думаю решение объединить нули будет самым верным и наименее затратным в обслуживании.
Sania
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 09:04

Re: AVR-01-K

Сообщение Sania » 06 окт 2016, 09:28

Здравствуйте! Можно использовать устройства AVR-01-K для трехпроводных сетей с изолированной нейтралью? Т.е. на устройство AVR-01-K не цеплять нейтраль.
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-01-K

Сообщение Technical support » 06 окт 2016, 09:32

Нет, без нейтрали никак нельзя. Т.к. AVR все измерения производит относительно ноля.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Sania
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 09:04

Re: AVR-01-K

Сообщение Sania » 06 окт 2016, 09:49

Rodion писал(а):Нет, без нейтрали никак нельзя. Т.к. AVR все измерения производит относительно ноля.

Спасибо

Вернуться в «Устройства управления резервным питанием»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость