AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
AVR-01-K в однофазной сети
Приветствую! Можно ли использовать AVR-01-K в однофазной сети, если например соединить вместе A,B,C?
-
- Сообщений: 256
- Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24
Re: AVR-01-K в однофазной сети
aswla писал(а):Приветствую! Можно ли использовать AVR-01-K в однофазной сети, если например соединить вместе A,B,C?
Добрый день! Да такое можно сделать, только надо отключить чередование, установив перемычку между контактами 17-18.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Здравствуйте.
После подачи Uo на ввод 28 (|>) сложилась ситуация, когда диоды ABC первого ввода мигают в противофазе с диодом AL (авария силового агрегата). Замыкание 18 (общий) и 16 (R) контактов не приводит АВР в штатное состояние.
Как быть?
Заранее спасибо.
После подачи Uo на ввод 28 (|>) сложилась ситуация, когда диоды ABC первого ввода мигают в противофазе с диодом AL (авария силового агрегата). Замыкание 18 (общий) и 16 (R) контактов не приводит АВР в штатное состояние.
Как быть?
Заранее спасибо.
Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добрый день.
После подачи сигнала Uo на контакт 28, AVR-01-K переходит в режим работы независимого расцепителя. Для возврата AVR-01-K в штатный режим работы необходимо следующее:
- Снять напряжение Uo с контакта 28;
- Замкнуть контакт 16 и 18 AVR-01-K;
После чего AVR-01-K перейдет в штатный режим работы.
После подачи сигнала Uo на контакт 28, AVR-01-K переходит в режим работы независимого расцепителя. Для возврата AVR-01-K в штатный режим работы необходимо следующее:
- Снять напряжение Uo с контакта 28;
- Замкнуть контакт 16 и 18 AVR-01-K;
После чего AVR-01-K перейдет в штатный режим работы.
Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добрый день!
Пол года благополучно эксплуатировали устройство AVR-01-k, но столкнулись с проблемой самопроизвольного отключения вводов. Устройство при этом отображает сигнализацию об аварийном отключении. Как вы можете прокомментировать сложившуюся ситуацию и были ли у вас подобные случаи. Как в устройстве выполнена защита входов от наведенного напряжения, конкретно PIN-28/
Спасибо.
Пол года благополучно эксплуатировали устройство AVR-01-k, но столкнулись с проблемой самопроизвольного отключения вводов. Устройство при этом отображает сигнализацию об аварийном отключении. Как вы можете прокомментировать сложившуюся ситуацию и были ли у вас подобные случаи. Как в устройстве выполнена защита входов от наведенного напряжения, конкретно PIN-28/
Спасибо.
Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добрый день.
Вы измеряли величину наведенного напряжения на PIN 28 AVR-01-K?
Второй момент: какие условия и от каких устройств (приборов) приходит команда на отключения вводов? Используется ли отключение при пожаре?
Подобных ситуаций у нас не было и до настоящего времени с подобным вопросом никто не обращался.
Без схемы, по которой собранной блок авр, можно гадать долго, что происходит.
Вы измеряли величину наведенного напряжения на PIN 28 AVR-01-K?
Второй момент: какие условия и от каких устройств (приборов) приходит команда на отключения вводов? Используется ли отключение при пожаре?
Подобных ситуаций у нас не было и до настоящего времени с подобным вопросом никто не обращался.
Без схемы, по которой собранной блок авр, можно гадать долго, что происходит.
Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
В обычном режиме вольтметр показывает нводку 31 вольт. Схема подключения: два контактора. На 28 ногу приходит провод от кнопки аварийного отключения (0,5метра). Так же подключена кнопка сброса аварии. В общем, собрано по схеме из инструкции.
Отключение происходит если недалеко от устройства разговаривать по носимой рации, частота 164 МГц
Отключение происходит если недалеко от устройства разговаривать по носимой рации, частота 164 МГц
Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Силовой шкаф, в котором стоит AVR-01-K, заземлен по всем правилам и нормам?
Отключение происходит, если недалеко от устройства разговаривать по носимой рации (частота 164 МГц), при открытой двери шкафа?
Отключение происходит, если недалеко от устройства разговаривать по носимой рации (частота 164 МГц), при открытой двери шкафа?
Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Шкаф имеет заземление допустимое по ПУЭ. Отключение происходит при открытой дверке шкафа. При закрытой не замечали. В свою очередь хочу уточнить. Как выполнена защита входов устройства от электромагнитных излучений.
Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
В цепях управления по 28 контакту протекают токи в 500 мкА, что характеризует чувствительность данного входа к электромагнитным помехам.
Для того что бы убрать ложное срабатывание, необходимо второй нормально замкнутый контакт кнопки (если такой имеется) на аварийное посадить на землю.
Это поможет убрать электромагнитную помеху.
Для того что бы убрать ложное срабатывание, необходимо второй нормально замкнутый контакт кнопки (если такой имеется) на аварийное посадить на землю.
Это поможет убрать электромагнитную помеху.