Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добавлено: 10 янв 2018, 13:19
FlopGN
Спасибо. Попробуем.
Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добавлено: 16 янв 2018, 06:27
FlopGN
Добрый день! Заземлили 28 пин, но это ничего не дало. Отключение от наводки так и происходит. Прошу вас предоставить внутреннюю принципиальную схему устройства, чтобы закоротить ногу контроллера (отвечающую за аварийное отключение) на минус внутреннего блока питания. Наша почта
rzaitim@mail.ru
Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
Добавлено: 16 янв 2018, 06:36
Вадим
нога 28 пина и подтянута к минусу внутреннего источника питания.
Можете зашунтировать резистором 28 контакт на нейтраль.
Если У вас присутствует наводка на 28 контакте, просьба разобраться с монтажом. развести жгут если таков имеется.