Страница 4 из 4

Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 10 янв 2018, 13:19
FlopGN
Спасибо. Попробуем.

Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 16 янв 2018, 06:27
FlopGN
Добрый день! Заземлили 28 пин, но это ничего не дало. Отключение от наводки так и происходит. Прошу вас предоставить внутреннюю принципиальную схему устройства, чтобы закоротить ногу контроллера (отвечающую за аварийное отключение) на минус внутреннего блока питания. Наша почта rzaitim@mail.ru

Re: AVR-01-K | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 16 янв 2018, 06:36
Вадим
нога 28 пина и подтянута к минусу внутреннего источника питания.
Можете зашунтировать резистором 28 контакт на нейтраль.
Если У вас присутствует наводка на 28 контакте, просьба разобраться с монтажом. развести жгут если таков имеется.