УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ AVR-01-S



УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ AVR-01-S - предназначено для построения автоматического ввода резервного питания (АВР) на объектах с двумя вводами питания, двумя нагрузками и секционным выключателем.

Устройство управления АВР контролирует напряжение на двух трёхфазных вводах сети питания, если напряжение не выходит за установленные пределы, нагрузка подключается к одному из вводов с помощью внешнего коммутирующего устройства (контактор, автоматический выключатель с электромагнитным приводом и т.д.) управляемого устройством AVR-01-S. При выходе напряжения на одном вводе за установленные пределы (превышение, понижение и т.д.) питание нагрузки будет осуществляться от другого ввода, через секционный выключатель.

После восстановления сетевого напряжения на вводе, нагрузка переключится на него.

При переключении устройство контролирует положение контактов силового аппарата, чтобы при залипании его контактов не допустить включение секционного выключателя и тем самым не создать «встречного» напряжения.

На протяжении всего времени работы осуществляется контроль аварийных цепей автоматических выключателей с электроприводом (цепь сигнализации, срабатывание теплового и/или электромагнитного расцепителей сверхтока), и в случае аварии отключает питание от неисправной нагрузки, до выяснения и устранения причин аварии и сброса аварийного состояния на устройстве AVR-01-S.


Функциональные возможности:
  • Управление контакторами и моторными приводами;
  • Формирование напряжения питания цепей контроля и управления силовыми аппаратами;
  • Наличие входов аварийного отключения нагрузки;
  • Контроль чередования и асимметрии фаз;
  • Возможность настройки нижнего порога напряжения с регулируемой задержкой отключения.

Технические характеристики
Тип контролируемых линий
4-х проводная
(3х400В+N AC)
Частота контролируемых вводов, Гц
45...55
Количество контролируемых вводов
2
Количество исполнительных реле
4
Максимальный ток контактов реле (АС1), А
16
Максимальный ток катушки контактора, А
3
Контакты
2хNO/NC
Макс. допустимое фазное напряжение на вводах, В
450 АС
Допустимая асимметрия напряжения, В
80
Порог напряжения, В:
-нижний (регулируемый)
150-210
-верхнего (фиксированный)
270
Время отключения, с:
-при отсутствии напряжения (обрыве фаз)*
0.1
-по нижнему порогу и асимметрии (регулир.)
1-15
-по верхнему порогу
0.3
Время переключения между вводами, с
0.1-5
Время возврата на основной ввод,
после восстановлении напряжения, с
5-600
Напряжение питания подаваемое на зажим С3
(от ИБП, если используется), В
85-264
Потребляемая устройством мощность, ВА
4
Максимальный ток потребления контрольных контактов, мА
0.8
Диапазон рабочих температур, ℃
-25...+50 (УХЛ4)
Степень защиты
IP20
Подключение
винтовые зажимы 2.5 мм2
Габариты, мм
105х90х65
Тип корпуса
6S

*Фаза считается отсутствующей, если напряжение на ней меньше 80В.

Схемы подключения
Схемы на контакторах

N1+N2+S min
Изображение

Изображение

Изображение

N1+N2+S max
Изображение

Изображение

Изображение

Схемы на автоматических выключателях

N1+N2+S min
Изображение

Изображение

Изображение

N1+N2+S max
Изображение

Изображение

Изображение

min - Схема с автоматическим режимом работы;
max - Схема с автоматическим и ручным режимом работы.
Скачать
Купить AVR-01-S
AVR-01-S.png
AVR-01-S.png (569.58 KiB) 10982 просмотра

Re: AVR-01-S

Добавлено: 09 сен 2016, 09:57
Technical support
Если кто-то не нашел нужную схему по АВР, обращайтесь!
Пишите, что Вам надо и будем коллективно решать проблему! :)

Re: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 07 дек 2017, 08:57
Kolan
Добрый день
1. Прошу пояснить работу схемы max на выключателях, будет ли постоянно подаваться напряжение на клеммы привода вкл/откл выключателя согласно данной схемы? Получается что KM1 всегда в одном из 2 положений и к контактам вкл/выкл привода всегда приложено напряжение, так и должно быть (обычно кнопки кратковременно воздействуют на привод)?
2.Схемы пропали с сайта, ранее скачивались.

Re: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 07 дек 2017, 11:09
Technical support
Kolan писал(а):Добрый день
1. Прошу пояснить работу схемы max на выключателях, будет ли постоянно подаваться напряжение на клеммы привода вкл/откл выключателя согласно данной схемы? Получается что KM1 всегда в одном из 2 положений и к контактам вкл/выкл привода всегда приложено напряжение, так и должно быть (обычно кнопки кратковременно воздействуют на привод)?
2.Схемы пропали с сайта, ранее скачивались.

Вы эту схему имеете ввиду?

Re: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 08 дек 2017, 11:24
Kolan
Да эту
По заданию мне нужно будет осуществлять ручной пуск пуск и остановку выключателей кратковременным нажатием (кнопкой) , а не переключением ключа (SA1,SA2,SA3). Есть ли такая схема?

Re: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 13 дек 2017, 11:24
Kolan
Начертил то что мне было нужно. X1,X2,X3 - клеммники выключателей, XT1 - клемник АВР.
АВР на AVR_01S_var3.7z
АВР
(58.07 KiB) Загружено 344 раз

Если кому интересно могу выложить в формате dwg + соединение клеммных зажимов шкафов.

Re: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 13 дек 2017, 13:06
Technical support
Kolan писал(а):Добрый день
1. Прошу пояснить работу схемы max на выключателях, будет ли постоянно подаваться напряжение на клеммы привода вкл/откл выключателя согласно данной схемы? Получается что KM1 всегда в одном из 2 положений и к контактам вкл/выкл привода всегда приложено напряжение, так и должно быть (обычно кнопки кратковременно воздействуют на привод)?

Схема работы АВР зависит от режима работы моторного привода, т.е. если МП предназначен для работы в импульсном режиме, то на нем никак не может постоянно висеть напряжение на контактах, оно будет подавать кратковременно и соответственно придется усложнять схему.
Если режим работы моторного привода позволяет работать в режиме постоянной подачи напряжения на контакт вкл/выкл, то схема собирается так, как представлены в наших типовых решениях (позволяет использовать меньше дополнительного обвеса (контактов, контакторов, реле)).

Re: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 20 дек 2017, 14:47
ALEX-220781
Добрый день! Не получается скачать схемы!

Re: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 21 дек 2017, 05:02
Technical support
ALEX-220781 писал(а):Добрый день! Не получается скачать схемы!

На данный момент проводятся технические работы.
Укажите какие схемы вам нужны и мы перешлем их вам на почту.

Re: AVR-01-S | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Добавлено: 12 янв 2018, 10:23
ALEX-220781
Добрый день!
Нужны схемы на автоматах N1+N2+S min и N1+N2+S max

min - Схема с автоматическим режимом работы;
max - Схема с автоматическим и ручным режимом работы

Автоматы Hyundai UAN40B