Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

В данном разделе публикуются вопросы, заданные специалистам компании, и их ответы.
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 май 2017, 11:02

Вопрос:
Добрый день. Для защиты от аварийного напряжения 220В (аналог УЗМ-51М), что можете предложить и сколько стоит.
ответ специалиста:
Добрый день! Реле напряжения CP-721 или CP-722 Цена:61.8 BYN и 95.88 BYN соответственно.
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 май 2017, 11:06

Вопрос:
как с помощью ваших реле организовать защиту от сухого хода погружных насосов? можно и со схемкой.
Ответ специалиста:
Добрый день, Сергей! Данную защиту можно реализовать при помощи многофункционального устройства защиты AZD-M, либо при помощи реле тока EPP-618.
Для того, чтобы помочь со схемой напишите какой двигатель/насос будете использовать.
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 май 2017, 11:08

Вопрос:
Добрый вечер. Помогите определиться с автоматикой. Строю сауну с электрокаменкой 3-х фазной 6 кВт на кварцегалогенных лампах. Нужен терморегулятор с выносными датчиками (регулировка до 120 градусов и доп. датчик аварийный до 140 градусов если первый не сработает), таймер для задания времени работы каменки (во сколько включиться и отключиться). Может есть типовые проекты, чтоб не изобретать велосипед. Заранее благодарен за ответ на мой емейл.
Ответ специалиста:
Добрый день!
Высылаем проект на почту, в котором реализованы Ваши вопросы. В нем применяются CRT-02 - двухканальный терморегулятор с выносными датчиками, для задания времени работы применяется реле времени PCZ-521-1, также по желанию можно установить устройство SimplyMAX P01 - для управления по GSM. Установка SimplyMAX P01 - не обязательна, носит только рекомендательный характер.
Если имеются какие-либо вопросы - обращайтесь, всегда поможем.
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 май 2017, 11:11

Вопрос:
Здравствуйте.Приобрел реле контроля уровня PZ-829.каким сечением провода подключить датчики контроля уровня.С уважением Анатолий.
Ответ специалиста:
Добрый день, Анатолий!
Сечение провода не критично, главное чтобы выдержал вес зонда и нагрузки на него. Можете ставить провод сечение 1.0...2.5 мм^2
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 май 2017, 11:14

Вопрос:
Добрый День! нужна помощь! нужен аналог 4640016939244 Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63К AC230В/AC400В УХЛ2
Ответ специалиста:
Добрый день!
Возможным функциональным аналогом может выступать CP-731 в связке с контактором ST63-40.
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 май 2017, 12:46

Вопрос:
Необходим терморегулятор с гистерезисом более 15 градусов
Ответ специалиста:
Добрый день. Рекомендую Вам изделие RT-820M
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 май 2017, 12:48

Вопрос:
Здравствуйте. Необходимо релe контроля наличия фазового напряжения и чередования фаз. MPN-PDC-A230-108
Ответ специалиста:
Добрый день. Возможным аналогом из нашего ассортимента является CZF-332 (отсутствует чередование фаз) либо СKF-BT(отсутствует контроль повреждения контактов контактора).
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 май 2017, 12:50

Вопрос:
Здравствуйте. Необходимо отключать видеонаблюдение в темное время суток, напряжение питания только 12В DC
Ответ специалиста:
Добрый день. Есть два пути решения:
1. Использовать заказную позицию PCZ-521-1 на 12В
2. AZ-BU + PK-1P 12V
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 май 2017, 13:11

Вопрос:
Необходим контактор для включения однофазного нагревателя на 2,2 кВт.
Ответ специалиста:
Добрый день. Рекомендовано изделие ST25-20
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 май 2017, 13:17

Вопрос:
Здравствуйте. Необходим аналог AHC-15A.
Ответ специалиста:
Добрый день. Заменяющими изделиями из нашего ассортимента будут PCZ-521-1, PCZ-521

Вернуться в «Часто задаваемые вопросы»