Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

В данном разделе публикуются вопросы, заданные специалистам компании, и их ответы.
admin
Администратор
Сообщений: 321
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 13 окт 2017, 12:27

Вопрос:
Подбор аналога РКВ11-43-111
Ответ специалиста:
Добрый день. Аналог PCU-510
admin
Администратор
Сообщений: 321
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 13 окт 2017, 13:00

Вопрос:
Требуется регулятор температуры для управления электронагревателями на 3 кВт
Ответ специалиста:
Добрый день.
Рекомендуем изделие RT-820M совместно с ST25-20
admin
Администратор
Сообщений: 321
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 09 ноя 2017, 09:04

Вопрос:
Здравствуйте.
Есть ли Датчики Движения для управления светом в комнате, который можно было бы включить при необходимости на постоянное включение? Ситуация такая: в коридоре стоит датчик. Стою у зеркала и датчик выключается. Нужно чтобы можно было каким-то способом включить датчик на постоянку. А потом ввести его в обычный режим. Слышал есть датчики, которые можно ввести в режим постоянного включения подав кратковременно два сигнала на фазу. Т.е. если датчик подключен к обычному выключателю, можно два раза кликнуть клавишей выключателя и датчик включает свет. Далее кликаем клавишей выключателя один раз и датчик начинает работать в обычном режиме.
Ответ специалиста:
Доброго дня. Датчиков движения с требуемым Вам режимом работы у нас нет, но есть другие варианты. К примеру, датчики движения микроволновые (присутствия) DRM-01, DRM-02.
Второй вариант это бистабильное реле BIS-403, BIS-410.
admin
Администратор
Сообщений: 321
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 09 ноя 2017, 09:12

Вопрос:
Термореле RT-820M с датчиком RT-823. длина провода датчика я так понимаю 1.5 метра , можно удлинить до 20 метров ? Если да, какой провод использовать лучше ?
Ответ специалиста:
Доброго дня! Можно в принципе можно обычным ШВВП 2*0,5. В изделии предусмотрена температурная коррекция если при удлинении температура будет отличаться от показаний проверенного градусника.
admin
Администратор
Сообщений: 321
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 ноя 2017, 07:47

Вопрос:
Добрый день.
Нужен терморегулятор для управления 15кВт печкой
Ответ специалиста:
Рекомендовано изделие CRT-05 + RT56
admin
Администратор
Сообщений: 321
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 ноя 2017, 08:24

Вопрос:
Можно ли PZ-831 использовать в канализационных средах?
Ответ специалиста:
Добрый день.
Можно!
admin
Администратор
Сообщений: 321
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 ноя 2017, 08:24

Вопрос:
Аналог подберете? реле напряжение РН-104 3шт.
Ответ специалиста:
Здравствуйте. CP-722
admin
Администратор
Сообщений: 321
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 ноя 2017, 08:28

Вопрос:
Есть ли в Вашем ассортименте реле времени серии PCZ-521-1 на температуру ниже 35 гр.С ?
Ответ специалиста:
Добрый день. Есть. Заказная позиция PCZ-521-1 исп. УХЛ2
admin
Администратор
Сообщений: 321
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 ноя 2017, 08:32

Вопрос:
Добрый день. помогите пожалуйста подобрать реле времени
требования следующие: 1 нормально открытый контакт, нужно включать и выключать вентилятор в течение суток, к примеру с 8.00 до 18.00, и в заданном интервале нужно отдельно задавать две уставки по времени - время работы и время паузы (к примеру 5 мин работы и 15 пауза). все эти значения должны при необходимости легко корректироваться
заранее благодарю за помощь
Ответ специалиста:
Добрый день. Есть несколько вариантов решения:
1. Самый простой и не дорогой. PCU-507, но включать с 8:00 до 18:00 необходимо будет вручную.
2. Дорогой, но полностью автоматизированный. PCZ-521-1 + PCU-507. PCZ-521-1 запускает в работу PCU-507 c 8:00 до 18:00, а PCU-507 работает в цикле 5мин / 15мин
3. Дорогой, автоматизированный, но трудозатратный по программированию PCZ-523 либо PCZ-521-1 и нет возможности оперативно внести корректировки.
admin
Администратор
Сообщений: 321
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 ноя 2017, 08:40

Вопрос:
Универсальный таймер реального времени двухканальный ОВЕН УТ1-Н ,есть что-то наше??
Ответ специалиста:
Добрый день. Да, можем предложить PCZ-522

Вернуться в «Часто задаваемые вопросы»