Модуль rH-D2S2 (rH-D2S2 LR) – объединяет в себе двухканальный диммер, состоящий из двух фазовых регуляторов и два управляющих входа. Связь с сервером осуществляется по радио. Модуль имеет два физических входа для подключения двух моностабильных выключателей (без фиксации) и два выхода для подключения нагрузки. Модуль посылает на сервер информацию о нажатии клавиш и управляет нагрузкой переменного тока 230В максимальной мощностью 200 Вт.
Нагрузка, подключенная к выходам модуля может быть резистивной (лампы накаливания), индуктивной (двигатели постоянного и переменного тока, трансформаторы) или емкостной (люминесцентные и светодиодные лампы). Регулирование мощности осуществляется на основе фазовой модуляции с выключением в диапазоне 0-100%. Модуль имеет электронную защиту от превышения тока при коротком замыкании и перегрузке. Кроме того, встроенный датчик температуры защищает устройство от перегрева.
Модуль rH-D2S2 отлично подходит для управления освещением, вентиляторами (двигателями постоянного и переменного тока) и обогревателями с низким энергопотреблением до 200 Вт.

Модификации:
Серия LR отличается увеличенной дальностью радиосвязи, которая составляет на открытом пространстве 250м.

Технические характеристики:
Напряжение питания,В
230В AC; 50Гц
Допустимое отклонение напряжения питания
-20%, + 10%
Потребляемая мощность
Не более 1,5 Вт
Частота радиосвязи
868 МГц
Мощность передатчика
9 мВт
Тип передачи
Двунаправленная
Кодирование
Да
Дальность связи на открытом пространстве
100 м (250 м для LR)
Время регистрации в системе
До 30 секунд
Выходы:
Количество выходов
2
Максимальная мощность нагрузки
150 В для емкостных и индуктивных нагрузок; 200 Вт для резистивных нагрузок
Время изменения мощности в нагрузке от 0 до 100%
0,2-30 секунд
Входы:
Вход управления
2, безпотенциальные
Напряжение на входах
9 В DС
Максимальный ток входа
7 мА
Защита
Ограничение тока 1А; От перегрева
Автономный режим
Да
Температура хранения
От -20 до +50 ºC
Рабочая температура
От 0 до +45 ºC
Габариты
52,5 х 90 х 65 мм
Среда эксплуатации
Воздух, без примеси агрессивных газов
Влажность
< 85% (без образования конденсата)
Степень защиты
IP 20
Тип корпуса
Модуль 3S
Монтаж
На DIN-рейку