Сообщение john piper » 01 окт 2016, 06:35

Доброго времени суток!
При установке ASO-208 Вашей фирмы (партия 3 фев 2016) возникли вопросы: при установке максимальной чувствительности автомат перестает отключать лампу (светодиодная 5 Вт http://shop.7871306.by/products/lampa-s ... -navigator). При этом тестировалась даже идеальная тишина (ночью при перекрытом микрофоне). При поступлении достаточного количества света на оптический датчик - также на максимальной чувствительности - не происходит отключения света. Установлено уже порядка тридцати устройств и подобная проблема не возникла только в одном датчике. Но он на максимальной чувствительности требует чрезмерного шума. При установке чувствительности чуть меньше максимально (примерно четверть оборота назад) - работать начинает в штатном режиме, но чувствительность уже недостаточная. В связи с этим два вопроса:
1)чем вызвана данная проблема: брак или какие-то отклонения от штатной работы, которые можно как-то устранить (перезапуск автомата, например).
2)если это не брак и никак устранить невозможно, то можно ли увеличить чувствительность данного датчика путем изменения цепи?
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: ASO-208 Лестничный автомат с акустическим датчиком

Сообщение Technical support » 03 окт 2016, 08:09

john piper писал(а):1)чем вызвана данная проблема: брак или какие-то отклонения от штатной работы, которые можно как-то устранить (перезапуск автомата, например).

У акустических автоматов на чувствительность влияет очень много параметров, если автомат очень чувствителен то он может срабатывать от наводок, от дуновения ветра, от НЧ вибраций. Поэтому, сказать брак это или нет сложно без проверки, а у нас автоматы на выходе все проверяются.
john piper писал(а):2)если это не брак и никак устранить невозможно, то можно ли увеличить чувствительность данного датчика путем изменения цепи?

Если я правильно понял, то чувствительность у Вас и так высокая, а когда уменьшаете, то она становиться глуховатой? Идти путем изменения цепи, менять конструктив не советую, потеряете гарантию. Лучше верните производителю, и если это брак то Вам их поменяют, а если брака нет, то настроят на нужную чувствительность.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
john piper
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 01 окт 2016, 06:08

Re: ASO-208 Лестничный автомат с акустическим датчиком

Сообщение john piper » 03 окт 2016, 10:54

Спасибо за ответы. Я имел ввиду повлиять на чувствительность самого датчика, не разбирая его, а меняя цепь до него, либо его размещение, либо какие-либо иные параметры. Установка светильников на выходных показала, что даже размещение светильников относительно коридора - влияет их работу. Абсурдность ситуации в том, что к примеру на открывание двери может срабатывать дальний от дверей светильник, в то время как ближний не срабатывает. Хотя оба смонтированы в одинаковые цепи и снабжены лампами одинакового типа и висят на одном и том же потолке.
john piper
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 01 окт 2016, 06:08

Re: ASO-208 Лестничный автомат с акустическим датчиком

Сообщение john piper » 03 окт 2016, 11:10

Объяснить не отключение автомата излишней чувствительностью я не могу, потому как уменьшая чувствительность я добиваюсь отключения, потом тихо перевожу чувствительность на максимум - автомат становится более чувствительным на звук, но не сверхчувствительным т.е. на тихий разговор и шаги он не реагирует, а при хлопке включается, но уже не отключается. Также проводил эксперимент увеличивая чувствительность при горящей лампе + перекрывая доступ к микрофону мягким неподвижным (поглощающим звук) материалом - при полной тишине автомат все равно не выключается.
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: ASO-208 Лестничный автомат с акустическим датчиком

Сообщение Technical support » 03 окт 2016, 12:16

Определенно, переотражение звука от поверхностей оказывает большую роль.
Однозначно, конечно, устройство должно быть направлено фотоэлементом на противоположную от источника света сторону (например на пол), получается, что и микрофон будет направлен в ту же сторону.
Изменение цепи до датчика особо ничего не даст.
Конечно стоит учитывать допуски элементной базы самого датчика, но и задержку на включение светодиодной лампы. Например, мы экспериментировали с ASO-208 и светодиодными светильниками от "Лидского завода электроизделий". Они предлагали разные варианты источников тока - недорогие и более качественные, соответственно и варианты работы получались разные. С качественным источником питания светодиоды светильников "загорались" раньше (именно "загорались" светодиоды, т.к. включались светильники одновременно), а также испытание с абсолютно одинаковыми блоками питания давали различные варианты включения.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
john piper
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 01 окт 2016, 06:08

Re: ASO-208 Лестничный автомат с акустическим датчиком

Сообщение john piper » 03 окт 2016, 15:27

В моем случае, как раз микрофон датчика направлен на источник звука - на вход и входные двери, а не на пол. Источник питания - 220 В с одинаковыми для всех устройств условиями. Условия монтажа - на потолке, также одинаковы. И лампы, к которым подключены датчики - тоже одного и того же типа. Партия и номера ОТК на упаковках - тоже одинаковые. Вплоть до проводов и колодок, которыми все соединено - все однотипно. Но результат по чувствительности разный. И описанная проблема - не выключение при максимальной чувствительности почти у всей партии (только в одном датчике из партии такой проблемы нет, но его максимальная чувствительность оставляет желать лучшего).
Sergey
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 09:36

Re: ASO-208 Лестничный автомат с акустическим датчиком

Сообщение Sergey » 06 окт 2016, 12:08

Подскажите можно в ASO-208 кроме звукового включения, еще и включение от кнопки, на каждом этаже.
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: ASO-208 Лестничный автомат с акустическим датчиком

Сообщение Technical support » 06 окт 2016, 13:26

Sergey писал(а):Подскажите можно в ASO-208 кроме звукового включения, еще и включение от кнопки, на каждом этаже.

Включения от клавишного выключателя в конструкции ASO-208 не предусмотрено.
Автомат желательно устанавливать на каждом этаже на расстоянии не более 3 метров друг от друга. Поэтому при выходе из квартиры и движении в сторону выхода, при создании определенного шума (звон ключей, удар двери, шаги), свет будет включаться автоматически.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
alexandr_vasilyev
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 07:53

Re: ASO-208 | Лестничный автомат с акустическим датчиком

Сообщение alexandr_vasilyev » 10 ноя 2016, 08:07

Здравствуйте!
Планирую использовать данный датчик для включения вытяжки в гараже после запуска двигателя.
Чтобы садиться уже в прогретую машину и при этом не сильно заполнять гараж выхлопными газами.
К примеру, по дороге в гараж минут за 5 до гаража запускаю мотор с брелка, двигатель заводится - издаёт звук, на который реагирует датчик и запускается вентилятор, беру машину и уезжаю, вентилятор отключается через минуту.
Вентилятор мощностью до 50 Ватт.
Подскажите, пожалуйста, этот датчик способен обеспечить данный функционал?