AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Бесперебойное электроснабжение трёхфазных потребителей
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Technical support » 07 дек 2017, 05:08

korolevich1987 писал(а):Здравствуйте такая проблемка сегодня собрали щит на вашем контроллере по схеме N1+N2+G все работает как положено но при выключении генератора он не выключился (проблема была в генераторе с дросселем ) и на 16 входе контроллера было напряжение от генератора, при этом реле К1 включилось. В контроллере в меню "пуско-наладочный режим" 4 вход активен при снятии с 16 входа напряжения 4 вход неактивен. Вы программно отключили эту функцию в этой схеме или это брак? Т.к. одно из условий восстановления ввода1 по инструкции: "отключение ввода генератора (нет напряжения на зажиме 16)" И еще вопрос при ошибке встречного напряжения почему устройство дальше продолжает работать.

Добрый день!
Оставьте свой номер, с вами свяжется наш специалист для решения данного вопроса.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
korolevich1987
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 06 дек 2017, 17:10

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение korolevich1987 » 10 дек 2017, 13:24

Я живу в Украине если можно пишите в личку
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Technical support » 11 дек 2017, 05:13

korolevich1987 писал(а):Я живу в Украине если можно пишите в личку

Мы без проблем можем позвонить в Украину.
Можете прислать схему, по которой собирали?
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
alextil
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 18 дек 2017, 08:32
Откуда: Минск, МЭТЗ им.В.И.Козлова

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение alextil » 18 дек 2017, 08:36

здравствуйте, пытаюсь скачать типовые решения по организации АВР, но все время отсылает на несуществующую страницу.
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Technical support » 18 дек 2017, 09:40

alextil писал(а):здравствуйте, пытаюсь скачать типовые решения по организации АВР, но все время отсылает на несуществующую страницу.

Добрый день. На данный момент проводятся технические работы. Оставьте свой почтовый адрес и мы пришлем вам необходимые схемы.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Andrey Lobanov
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 12:40

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Andrey Lobanov » 24 янв 2018, 12:58

Здравствуйте. Компания имеет три модульные котельные в которых установлены AVR-02-G со схемой включения N1+N2 (работа с резервным вводом от однофазного генератора. Прошлый отопит сезон AVR работали исправно (при пропадании ввода автоматически включался генератор). на данный момент по двум котельным при пропадании ввода генератор не вкл. При этом питание +12в на вывод +В подается. При пропадании ввода даже не светится экран AVR. Светодиоды всех реле не светятся. При появлении ввода все работает. (Генератор исправен). В чем может быть причина и куда копать. И почему на двух котельных, которые расположены в разных населенных пунктах. Заранее спасибо.
Technical support
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Technical support » 24 янв 2018, 13:28

Andrey Lobanov писал(а):Здравствуйте. Компания имеет три модульные котельные в которых установлены AVR-02-G со схемой включения N1+N2 (работа с резервным вводом от однофазного генератора. Прошлый отопит сезон AVR работали исправно (при пропадании ввода автоматически включался генератор). на данный момент по двум котельным при пропадании ввода генератор не вкл. При этом питание +12в на вывод +В подается. При пропадании ввода даже не светится экран AVR. Светодиоды всех реле не светятся. При появлении ввода все работает. (Генератор исправен). В чем может быть причина и куда копать. И почему на двух котельных, которые расположены в разных населенных пунктах. Заранее спасибо.

Откуда подаются 12В? как заведены (длина кабеля)?
Причина скорее всего в цепи питания по 12В. Чтобы сказать более точно надо видеть. Отправляйте в ремонт.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Andrey Lobanov
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 12:40

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Andrey Lobanov » 24 янв 2018, 13:32

12 в подается с автомобильного аккумулятора который служит для запуска генератора в помещении генераторной которая размещена в 2 метрах от котельной. Длина кабеля - 12 метров
Tarpedos
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 11 фев 2018, 19:06

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Tarpedos » 11 фев 2018, 19:37

Добрый день, можете выслать схему на почту N1+N2+S var.1 и var.2 на автоматических выключателях в dwg формате?
fedottt
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 03 авг 2018, 14:36

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение fedottt » 03 авг 2018, 14:41

добрый день
подскажите по такой ситуации:
есть два ввода и гена
хочу использовать работающие фазы из любого из вводов и включать гену только тогда, когда все фазы на двух вводах сдохли.
часто бывают ситуации, когда в двух вводах остается по 1-2 фазе. в таких ситуациях лучше уже сидеть на живых фазах, чем гонять генератор

получится ли на базе авр-02 сделать так? или он жестко запрограммирован отключать ввод, если в нем нет хотя бы одной фазы?

Вернуться в «Устройства управления резервным питанием»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость