КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ



КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ - аппараты дистанционного действия, предназначенные для частых включений и отключений силовых электрических цепей при нормальных режимах работы. Электромагнитный контактор представляет собой электрический аппарат, предназначенный для коммутации силовых электрических цепей.

Подача управляющего напряжения на катушку контактора, приводит к переключению контактов. О положение контактов сигнализирует красный светодиод. После отключения напряжения питания, контакты возвращаются в первоначальное положение. Модульное исполнение предполагает установку непосредственно на DIN рейку 35 мм.


Технические характеристики
ST25
ST40
ST63
Напряжение питания,В
24 АС
230 АС
24 АС
230 АС
24 АС
230 АС
Максимальный коммутируемый ток (АС1), А
25
40
63
Тип контакта:
NO-нормально открытый,
NC-нормально закрытый
2NO;4NO;
3NO+1NC
2NO;3NO;
1NO+1NC;
3NO+1NC;
4NO;4NC;
2NO+2NC
4NO
4NO;
3NO+1NC
4NO
4NO;
3NO+1NC
Подключение - винтовые зажимы, мм2
4
6
16
Габариты (ШхВхГ), мм
18х81х65
36х81х65
52х90х65
Диапазон рабочих температур, °С
-25...+50
Монтаж
на DIN-рейку 35 мм

Обозначение при заказе:

Заказ контакторов.jpg
Заказ контакторов.jpg (25.63 KiB) 7636 просмотра
Скачать
Купить модульные контакторы
Контакторы.png
Контакторы.png (744.55 KiB) 7640 просмотра
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
a__l
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 22 сен 2016, 20:15

Re: Контакторы модульные

Сообщение a__l » 22 сен 2016, 20:19

Добрый день, купил контакторы ST25-20/24 (напряжение коммутации 24В).
При включении контактора сильно очень греется он (можно палец обжечь). Проверят просто включение контактора (без пропускания через него тока), результат такой же.
Причем у меня 3 одинаковых контактора ...все сильно очень греются.


Почему так происходит? Может из-за того, что ток коммутации постоянный?
Basan
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 06:06

Re: Контакторы модульные

Сообщение Basan » 23 сен 2016, 05:18

Да, данные контакторы рассчитаны на питание переменным током (24 VAC 50Hz). Руководство по эксплуатации: http://fif.by/data/files/item_523.pdf.
a__l
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 22 сен 2016, 20:15

Re: Контакторы модульные

Сообщение a__l » 23 сен 2016, 06:19

Все понятно. Вопрос снят.