Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

В данном разделе публикуются вопросы, заданные специалистам компании, и их ответы.
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 май 2017, 13:18

Вопрос:
Добрый день! Может ли BIS - 403 работать с однопозиционными выключателями с неоновой подсветкой?
Ответ специалиста:
Здравствуйте.
Реле импульсное BIS-403 работает с выключателями без фиксации (кнопочного типа), возможна работа с выключателями оборудованными подсветкой.
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 май 2017, 13:22

Вопрос:
Помогите, может что-то из вашего ассортимента есть
РВ-10/П-AM2302
РВ-10/П-DHT11
РТРВ-10/D-2
РВ-16/D-DHT11
РВ-16/П-DHT11
Ответ специалиста:
Добрый день. Позиции 1-2 и 3-4 можно заменить RH-1
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 май 2017, 13:25

Вопрос:
Здравствуйте. Хотим защитить трехфазную мойку Керхер.
Ответ специалиста:
Добрый день. Можем предложить устройство комплексной защиты AZD-M. Если требуется узкоспециализированное устройство-напишите для уточнения деталей.
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 май 2017, 13:38

Вопрос:
Есть ли у вас что-нибудь из списка
"1.РВО-П3-08 ACDC24-240В УХЛ4
2.УЗМ-51М УХЛ4
3.РВО-П2-М-15 ACDC24-245В УХЛ4
4.РВО-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4
5.РВО-П2-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4
6.ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ4
7.РВЦ-Р-15 AC230В УХЛ4
8.РКН-1-1-15 АС230В УХЛ4
9.РКН-3-15-08 АС230В/AC400В УХЛ4
10.РКН-3-15-15 AC230В/AC400B УХЛ4
11.РТ-М01-1-15 АС230В УХЛ2
12.РТ-40У УХЛ4
13.ЕЛ-12М-15 AC400В УХЛ4
14.ЕЛ-13М-15 AC400В УХЛ2
15.ТР-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4 с ТД-2
16.ФР-М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 с датчиком
17.ФР-М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ2 с датчиком
18.ВАР-М01-08 AC20-450В УХЛ4
19.УЗМ-3-63К AC230В/AC400В УХЛ4
Ответ специалиста:
Добрый день. Можем предложить следующие аналоги по позициям:
1.PCU-519
2.CP-722
3.PCS-516U, PCU-519
4.PCU-510
5.PCU-510
6.CKF-318, CKF-337
7.PCU-520
8.CP-710, CP-720
9.CP-731, CKF-BT
10.CP-731, CKF-BT
11.CR-810
12.EPP-619, EPP-618
13.CKF-318
14.CKF-318, CKF-11
15.RT-820M, CRT-02
16.AZ-112
17.AZ-112 УХЛ2
18.WM-1
19.AZD-M
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 май 2017, 13:41

Вопрос:
Нужен аналог crouzet ТАR1
Ответ специалиста:
Здравствуйте. Аналог PCS-516
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 10 май 2017, 14:57

Вопрос:
Необходимо подобрать аналог РНПП-311 и какое устройство подойдет для защиты холодильных установок.
Ответ специалиста:
Добрый день. Аналог CKF-BT, для защиты холодильных установок - CP-731.
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 05 июн 2017, 13:07

Вопрос:
Доброго дня. Посоветуйте реле контроля напряжения для защиты трехфазного компрессора.
Ответ специалиста:
Здравствуйте. Рекомендую изделие CP-731
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 05 июн 2017, 13:09

Вопрос:
РКНФ-1, будет ли его аналогом CP-720?
Ответ специалиста:
Здравствуйте. Нет, т.к. CP-720 контролирует 1 фазу, а РКНФ-1 три фазы. Аналогом будет CP-731, для трехфазных сетей с фазным напряжение 230V и линейным 400V.
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 05 июн 2017, 13:22

Вопрос:
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я приобрел вашу продукцию, а именно импульсные реле BIS-402, для управления освещением в коридоре и комнатах. Для меня важно наличие нескольких точек управления освещением. Так же собираюсь приобрести выключатели кнопочные (без фиксации MGU5.206.25NZD с подсветкой) серии UNICA от Schneider Electric. Вопросы к Вам у меня следующие: Совместимы ли с реле(BIS-402) выключатели кнопочные с подсветкой?
Отразится ли это на сроке службы реле или на светодиодных лампах (точечные светильники).
В кнопочных выключателях Schneider Electric реализована подсветка с помощью светодиода и балластного резистора.
Прошу Вас оказать мне помощь в данном вопросе. Спасибо. Жду ответ
Ответ специалиста:
Здравствуйте, Игорь. Из руководства:
"Реле импульсное BIS-402 работает с выключателями без фиксации (кнопочного типа), возможна работа с выключателями оборудованными подсветкой."
Со светодиодными лампами необходимо уточнение и проявить осторожность, так как это емкостной характер нагрузки обладающий такой характеристикой как холодный пуск(пусковой ток), который может достигать до 40А продолжительностью в 20 мс, а это может негативно сказаться на контактах исполнительного реле BIS-402.
Поэтому следует уточнить есть ли в используемых Вами светодиодных лампах ""холодный пуск"". Как правило именитые производители оборудуют свои светодиодные лампы RC-цепочками и сводят к минимуму влияния пускового тока, тем самым не влияют на коммутирующие устройства."
admin
Администратор
Сообщений: 308
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 16:56
Откуда: Лида
Контактная информация:

Re: Вопросы поступившие в Отдел технической поддержки

Сообщение admin » 05 июн 2017, 14:02

Вопрос:
Нужна замена реле времени РВУ-16 с функцией независимых уставок времени, самое простое.
Ответ специалиста:
Добрый день.
Рекомендовано изделие PCU-507+ST25-20.

Вернуться в «Часто задаваемые вопросы»