BIS 412i

Бистабильные реле
gomelchanin
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 22:38
Откуда: Гомель
Контактная информация:

BIS 412i

Сообщение gomelchanin » 19 ноя 2018, 20:34

Схема подключения в инструкции и на сайте не соответствует или с ошибкой. Не работает режим общего отключения. Подключил согласно схемы на самом реле.
Вложения
viber image.jpg
viber image.jpg (187.53 KiB) 493 просмотра
Аватар пользователя
Rodion
Сообщений: 194
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: BIS 412i

Сообщение Rodion » 20 ноя 2018, 09:02

Оставьте номер для связи
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
gomelchanin
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 22:38
Откуда: Гомель
Контактная информация:

Re: BIS 412i

Сообщение gomelchanin » 20 ноя 2018, 19:40

Rodion писал(а):Оставьте номер для связи


https://vk.com/gomelgrad +375 25 9337253 Юрий

Ошибка в схеме управления там где на общее отключение (при фазном управлении) на контакт 9 подается N, я не пробовал но скорей всего нужно подавать фазу, Подключил по схеме управления на самом реле, все заработало без проблем.

....Извиняюсь, пересмотрел схему еще раз, во вкладыше в самом реле все верно, ошибка только на сайте .
Вложения
item_1038_1509380994.jpg
item_1038_1509380994.jpg (48.46 KiB) 481 просмотра
Аватар пользователя
Rodion
Сообщений: 194
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: BIS 412i

Сообщение Rodion » 21 ноя 2018, 07:35

Есть такое правило для наших BIS'ов, что в модульном корпусе "Что на 3 то и на 6",т.е. что приходит на 3 контакт то и должно приходить на контакты управления.
На сайте действительно схема не правильная, заменим.
Сейчас у Вас все работает?
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
gomelchanin
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 22:38
Откуда: Гомель
Контактная информация:

Re: BIS 412i

Сообщение gomelchanin » 21 ноя 2018, 08:00

Да сейчас все работает. С 412 столкнулся первый раз, собирал тестовую сборку за рабочим местом, удобно было схему на мониторе смотреть, поэтому воспользовался той что на сайте. Не заработало, попробовал другое реле, не заработало, тогда уже начал смотреть и сравнивать со схемой на самой релюшке.