AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Бесперебойное электроснабжение трёхфазных потребителей
Аватар пользователя
Rodion
Сообщений: 198
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Rodion » 06 авг 2018, 05:27

fedottt писал(а):добрый день
подскажите по такой ситуации:
есть два ввода и гена
хочу использовать работающие фазы из любого из вводов и включать гену только тогда, когда все фазы на двух вводах сдохли.
часто бывают ситуации, когда в двух вводах остается по 1-2 фазе. в таких ситуациях лучше уже сидеть на живых фазах, чем гонять генератор

получится ли на базе авр-02 сделать так? или он жестко запрограммирован отключать ввод, если в нем нет хотя бы одной фазы?


АВР с такой задачей не справится, т.к. он контролирует пропадание фазы и сразу переключает нагрузку на исправный ввод.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Carnelius
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 13:28

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Carnelius » 05 ноя 2018, 14:14

Добрый день! Возник вопрос по схеме N1 + N2 + S + G с работой на электроприводах. Каким образом формируется оперативный ток для включения электропривода автомата генератора при отсутствии питания на обоих вводах? Не требуется ли установка источника бесперебойного питания (220 В) для выполнения этой функции? Привода на 220 В, соответственно.
Аватар пользователя
Rodion
Сообщений: 198
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 07:24

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Rodion » 06 ноя 2018, 06:17

Carnelius писал(а):Добрый день! Возник вопрос по схеме N1 + N2 + S + G с работой на электроприводах. Каким образом формируется оперативный ток для включения электропривода автомата генератора при отсутствии питания на обоих вводах? Не требуется ли установка источника бесперебойного питания (220 В) для выполнения этой функции? Привода на 220 В, соответственно.

Добрый день!
АВР не формирует оперативное для запуска электропривода генератора. АВР выдает сигнал на запуск генератора, на 12 контакт АВРа можно подключить АКБ на 12В 1,2Ач для работы АВРа при пропадании обоих вводов.
За запуск электропривода генератора должна отвечать автоматика генератора.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Igor3313
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 18 янв 2019, 09:22

Re: AVR-02 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

Сообщение Igor3313 » 18 янв 2019, 09:51

Здравствуйте! Рассматриваем возможность покупки блока AVR-02 для применения в схеме 2 ввода, секционник и генератор. Схачал типовой альбом схем и выбрал для применения схему АВР 3.1 на автоматических выключателях ВА 57 (55), КЭАЗ. При изучении возник вопрос. В описании работы схемы написано (стр.52): "При выходе параметров сети на вводах 1 и 2 за установленные пределы отключатся QF1, QF2, (QF3)."
Подскажите в ситуации когда отключен один ввод и включен СВ при пропаже напряжения и на 2 вводе за счет чего отключается автомат 2-го ввода? Ведь оперативного питания нет вообще, т.к. генератор не включен. А генератор нельзя включать, чтобы его напряжение не попало в сеть (требование заказчика).
.

Вернуться в «Устройства управления резервным питанием»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей